袁州区01.宜春市润达物业管理有限公司(千年美丽小区)
★ 存在的问题: 1、主机存在故障点; 2、屋顶稳压系统故障,未调自动; 3、屋顶水箱无液位计; 4、防烟风机配置不符合标准,未正常工作; 5、应急灯失效; 6、消防控制室多线盘未正常启动水泵; 7、消防设施未按规定进行维护保养;
宜阳新区02.金辉御苑小区
★ 存在的问题: 1、地下室停车场有两处室内消火栓未配置水带;
经济技术开发区03.老甘物资回收部
★ 存在的问题: 1、消防设施、器材配置、设置不符合标准;
丰城市04.宜春摩登电竞娱乐馆
★ 存在的问题: 1、未建立消防安全软件台帐; 2、部分疏散指示标识未保持完好有效; 3、一室内消火栓门框被拆除; 4、部分消防设施线路明敷未穿管保护;
05.丰城市小时代电竞馆
★ 存在的问题: 1、疏散通道上堆放杂物;
樟树市06.樟树市好友网吧
★ 存在的问题: 1、无防火巡查记录,灭火应急疏散预案,消防安全检查制度未上墙,员工不会使用灭火器; 2、疏散指示标志未采用电光源型; 3、存在电动车违规充电现象;
高安市07.七星大酒店
★ 存在的问题: 1、防火巡查档案资料记录不及时; 2、8楼疏散通道被堵塞; 3、对灭火器进行产品检查,压力指针未指向绿色区域,现场判定为不合格产品;
万载县08.蓝方宾馆有限公司
★ 存在的问题: 1、室内消火栓管网水压不足;
09.乐纯遇量贩式歌厅
★ 存在的问题: 1、三楼8808门口一个烟感故障; 2、末端试水装置压力为零,喷淋管无水;
铜鼓县10.尊享8号公馆歌厅
★ 存在的问题: 1、消防重点单位台账不健全; 2、应急照明和疏散指示标志配备数量不足; 3、疏散通道内堆放杂物堵塞疏散通道; 4、88号包厢第二出口疏散方向不符合规范; 5、消防控制室安排不具备相应条件人员值班; 6、自动报警控制主机未保持完好有效,存在部分故障; 7、消防电源与生活电源未设置强启强切; 8、常闭式防火门未进行封堵,组件缺失; 9、未定期组织消防设施、器材维护保养;
上高县11.上高红太阳艺术幼儿园
★ 存在的问题: 1、疏散通道上堆放杂物; 2、部分疏散指示标志损坏; 3、未接入智慧消防;
宜丰县12.宜丰县梦琪餐饮有限公司(黄厨探鱼)
★ 存在的问题: 1、未办理公众聚集场所开业前消防安全检查意见书擅自投入使用; 2、疏散通道堆放大量杂物; 3、未按要求设置疏散标志和应急照明灯; 4、部分喷淋头装置被遮挡;
奉新县13.奉新县时代宾馆
★ 存在的问题: 1、二楼三个客房安装防盗窗,未开设0.8*1米的逃生窗口; 2、一处安全出口指示标志损坏; 3、二楼疏散走道疏散指示标志安装不符合要求; 4、安全出口电器线路未穿阻燃管保护;
明月山温泉风景名胜区14.洪江镇敬老院
★ 存在的问题: 1、演练记录填写不规范; 2、消防控制室值班记录填写不规范; 3、疏散通道堆放杂物;
15.温汤镇米饭食代餐饮店
★ 存在的问题: 1、灭火器压力不足,室内消火栓软管卷盘未连接消火栓; 2、火灾自动报警系统备电故障; 3、缺少防火巡查、检查记录、控制室值班人员未持证上岗; 4、一楼走道灭火器为不合格消防产品;
来源:宜春消防
|